• 钢制电缆桥架

    1、规范规定钢制电缆桥架超过30m;铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15设有伸缩节;电缆桥架跨越过建筑物变形缝处设置补偿装置。那么请问:伸缩节、补偿装置的做法详图在哪里能找到?补偿装置、伸缩节在陕04安装定额中应如何套定额,哪个子目? 2、室外电缆进入室内,附加长度应计算哪几项?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    伸缩节、补偿装置的做法详图在标准图集中能找到,补偿装置、伸缩节在陕04安装定额中是综合考虑的,不用另套子目

    2010-08-17 10:10:00 

  • 室外电缆进建筑物,预留2m,加附加长度2.5%

    2010-08-18 14:48:06 