幸福在进行 2010-08-17 10:57:01 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 844查看 4回答
暗柱保护层
暗柱钢筋的保护层按多少算?是按剪力墙还是按柱子的保护层来计量,有没有什么文件性的规定,谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、陈教授在答疑时曾经说过,暗柱和暗梁准确说应该是个【结构构造】,而不是【结构构件】,其应该是剪力墙的一部分(剪力墙包括墙柱、墙身和墙梁)。 2、剪力墙的保护层是其最外侧钢筋外边至混凝土外边的距离,对于暗梁和暗柱来说对应的是其箍筋的保护层(如下图:暗柱箍筋与剪力墙墙身水平钢筋是在一个层面上的),而我们计算时说的都是主筋的保护层,所以说暗柱和暗梁主筋的保护层是大于剪力墙钢筋的保护层的,这里取梁和柱的保护层只是方便计算。准确来说,应该用墙身的保护层加上箍筋直径,但一般很少人会这样计算。
2010-08-17 11:01:45
-
支持2楼的观点。。一般的暗柱的保护层要大于墙的。。但是一般要小于柱的。。
2010-08-17 11:11:33
-
暗柱的保护层按剪力墙保护层,暗柱是剪力墙的加强构件。
2010-08-17 10:58:39
-
暗柱钢筋的保护层按多少算?是按剪力墙还是按柱子的保护层来计量,有没有什么文件性的规定? 按照剪力墙的保护层厚度计算。依据来源与06G901-1第3-2页。见附图。
2010-08-17 11:10:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看