在线提问您好:软件
您好:软件中的温度筋是什么钢筋的叫法?我的屋面板是不规则形状的,布置钢筋时该怎么操作?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
依据GB50010-2002中10.1.9条,在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋(如图1),板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率不宜小于0.1%。温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。 在软件中需要建立受力筋,并将类型选为温度筋(如图2),绘制在没有面筋的板上就能够正确计算了。
2010-08-17 14:15:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看