CC的歌 2010-08-17 16:07:53 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1278查看 4回答
钢筋锚固
如何理解图集和规范上面讲的,当采取弯锚的时候,梁上部纵筋应伸至节点对边并向下弯折,水平投影长度不应小于0.4la,请问我算锚固长是按支座宽-保护层还是按0.4la来计算。图集上也是表示的0.4la没说按支座宽-保护层。 如果支座出现既可以弯锚也可以直锚是先满足哪种?为什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如何理解图集和规范上面讲的,当采取弯锚的时候,梁上部纵筋应伸至节点对边并向下弯折,水平投影长度不应小于0.4la,请问我算锚固长是按支座宽-保护层还是按0.4la来计算。图集上也是表示的0.4la没说按支座宽-保护层。 答:当支座宽度小于锚固长度时,梁的纵筋在支座内的水平长度不应小于0.4la。通常我们在直锚长度不够时,都是按支座宽-保护层+弯折长度来计算的。 如果支座出现既可以弯锚也可以直锚是先满足哪种?为什么? 答:不会有既可以弯锚又可以直锚的情况。在支座宽度大于或等于锚固长度时,就是直锚。在支座宽度小于锚固长度时,就是弯锚。因为不可能同时存在支座宽度又大于锚固长度又小于锚固长度的情况。 下面是陈飞达教授就平法图集的问答,更能说明你的问题: 根据03G101-1,梁上部钢筋到柱子里面的锚固长度是要求》=0.4Lae, 然后弯折断是加15D,并没有要求0.4Lae+15D》Lae, 但是在图纸中有这样的规定,这样规定以后呢就出现了这样的问题:当柱子宽度很小,平直段到柱边后加上15D不够Lae,监理和质检的人都要求将弯折段加大,比如加到20D,但是我认为这样是没必要的,不过图纸中又这样要求,请问如何处理? 答: 1、请注意:“直锚水平段长度≥0.4LaE”只是一个检验梁纵筋在端支座锚固的条件,并不是说可以取定“直锚水平段长度=0.4LaE”。 2、03G101-1图集第54页规定:计算梁纵筋在端支座锚固的时候,首先是“伸至柱对边(柱纵筋内侧)”,然后才比较“直锚水平段长度≥0.4LaE”。当“直锚水平段长度≥LaE”时,可以不弯15d的直钩;反之,则必须弯15d的直钩。 3、这样,当柱子宽度较小时,“直锚长度水平段+15d≤LaE”是可能发生的,只要满足“直锚长度水平段≥0.4LaE”,就是正常的情况。 4、“直钩长度”为15d就足够了,因为到15d这个地方,已经没有内力作用了。把它加大为20d,只是浪费钢筋而已。 5、把“直锚长度水平段+15d”和LaE比较,本身就是概念错误。陈青来教授说过: LaE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以LaE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4LaE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长等于LaE的错误方法。
2010-08-17 16:19:05
-
如何理解图集和规范上面讲的,当采取弯锚的时候,梁上部纵筋应伸至节点对边并向下弯折,水平投影长度不应小于0.4la,请问我算锚固长是按支座宽-保护层还是按0.4la来计算。图集上也是表示的0.4la没说按支座宽-保护层。 如果支座出现既可以弯锚也可以直锚是先满足哪种?为什么 0.4la
2010-08-17 16:09:18
-
这是个双控条件,(弯锚时)二者都要满足。以下两处都已明确,既要伸至对边,同时平直段还要大于等于0.4Lae。 1、见03G101-1图集第54页,“伸至柱外边(柱纵筋内侧)且大于等于0.4Lae(下附图1、附图2)”; 2、平法是依据《混凝土结构设计规范》编制的,《混凝土结构设计规范》第10.4.1条(下附图3)描述的也很明确。
2010-08-18 08:19:53
-
你好,你可以看一下这个,这个是陈教授对平法的答疑,看了我想你就会明了的! 在《平法钢筋计算精讲高亮版》中对这个问题进行了剖析,得出了结论(楼层框架梁上部通长筋弯锚时水平段长度)必顺符合两个条件:1、>=0.4LAE 2、>=0.5hc+5d 我就是想问的直锚情况下可以弯锚吗? 可以,因为都满足两种情况了,但是你弯锚的时候,水平段的长度一定要满足:1、>=0.4LAE 2、>=0.5hc+5d
2010-08-18 08:31:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看