meimeixiaofeima 2010-08-17 17:02:48 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 782查看 5回答
剪力墙在端柱处的水平筋问题:
图集中剪力墙水平筋是要伸到端柱外侧然后弯折的,但是软件为什么是按净长加锚固计算,图集和软件应该怎样理解?请教专家!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是净长加锚固就可以了。
2010-08-17 17:05:14
-
答;软件中默认的计算规则节点的计算是正确的,你可以查看一下,如下图所示:
2010-08-17 17:07:10
-
在计算设置中修改节点
2010-08-17 17:07:43
-
查看一下节点设置,里面可以修改,再者剪力墙水平筋伸到端柱是净长加锚固就可以了。
2010-08-18 06:03:01
-
1、你的附图出自06G901-1《平法排布规则》图集,图集的这一页是个笼统的说法,墙身遇端柱的情况可以直锚的应取一个锚固长度即可,见06G901-1图集第3-8页注2(下附图1),这也是平法的原意。 2、端柱是框剪结构中剪力墙端部承载框架梁的加强边框柱,其功能可认为是框剪结构中的框架柱,下附图2即是平法规则。
2010-08-18 08:35:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看