萍水相逢 2010-08-17 23:22:38 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 818查看 1回答
在钢筋2009里,遇到连梁在同一跨中箍筋直径、间距为两种,怎么绘制
在绘制LLA-2(2)时,梁集中标注箍筋为Φ10@100(2),在连梁原位标注上看到一跨箍筋为Φ12@100(2),而梁的纵筋应是通长的,怎么绘制才能计算正确问题补充:在定义构件其它箍筋里输入,因为是两跨一跨是3.1米,二跨是1.4米,箍筋又怎么定义
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在原位标注中在该跨处的箍筋处输入Φ12@100(2)即可,因为原位标注优先,软件会按照原位标注计算的 在定义构件的其它箍筋中输入箍筋信息 在定义构件的箍筋位置不要输入箍筋信息,在其它箍筋处输入
2010-08-17 23:26:33
-
在钢筋2009中,怎么设置一道四肢箍的梁,外箍直径是12间距200,内箍直径是10间距200
在钢筋算量软件中怎么设置四肢箍的梁的箍筋,梁外箍是12间距200,梁内箍是直径10间距200。 在板的钢筋中怎么设置受力筋直径14/12@200,第一道十直径14的受力筋,下一道是直径12的受力筋。
-
WMKL11(1):集中标注箍筋为:A8@100/200(2),最右边原位标注箍筋为:A8@100(2),同一跨梁两种箍筋,“点选识别梁原位标注”又识别不出来,这箍筋该怎么设置?(见下图)
-
GGJ2009中的跨板受力筋如何绘制 在一个楼板LB1中,有两种不同的跨板受力筋,标注长度也不同,我想知道这种跨板受力筋如何绘制 如图所示
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看