bbb 2010-08-18 08:05:09 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 562查看 4回答
请帮我看看这个提问,到底怎么样才是正确的
//www.keyiyuexin.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTY2t7QwBwAAAP%2f%2f问题补充: 提问:bbb 地区:宜宾 头衔:泥土工 悬赏分:40 分 浏览数:86 关于梁箍筋加密问题距离问题结束时间: 1天13小时 如1,2问题1,梁箍筋加密是不是就在“箍筋加密长度”你里面输入那个加密的定尺长度1350吗?这样输入是不是正确的?新服务干线上有的说1350输入后是本段跨2端都计算了1350的加密也就是多算了一倍,所以建议在“箍筋加密长度”输入1350的一半即675,到底那个正确???? 问题2,如图3,本跨箍筋是A10@100/200(4),一端箍筋按A10@100(4)加密长
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、加密区是按照设计长度直接输入1350即可,在此范围内属于加密长度。 2、梁的箍筋加密及箍筋不同规格可以在原位标注中修改或在钢筋编辑中调整即可。像你说的两端及中间部分不一种钢筋规格或间距,可以在钢筋编辑中调整,输入A10@100后再扣减几根相同的箍筋就行了。
2010-08-19 08:10:17
-
一楼的 X润 是正确的。
2010-08-18 08:16:11
-
看不见你的提问呀。你复制过来吧。
2010-08-18 08:20:34
-
说得清楚一点。
2010-08-18 08:26:34