• 基础柱钢筋计算

    工程为独立基础,基础垫层顶标高为-2.2m,独立基础700mm厚,我设置的基础层最2.2m 问题1:画好独立基础、柱后,计算结果柱筋并不是150的弯折+2200的基础厚-40的保护层+上层3900/3的层高,为是怎么回事? 问题2:基础的箍筋间距为100,为什么结果箍筋只有6根? 我错在了什么地方,请各位高手指导。 另外,有没有办法让基础柱钢筋只算到正负0,因为跟班组结算只算到正负0基础钢筋。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,检查楼层 估计存在问题的~~ 2,软件默认基础内箍筋为500 且最少两根。这个在计算设置中可修改。 3,拄钢筋在正负零以上要算 净高/3长度的~~

    2010-08-20 21:09:19 

  • 不是很明白你的问题,希望再详细说明一下,希望你好好检查一下你柱子的属性信息,一定是有问题了

    2010-08-20 10:28:33 

  • 这是跟你设置的基础层的层高有关系的,你可以根据你图纸的设计要求去修改的,在工程设置那修改,你先把基础层定义好,这会影响到柱子的钢筋量。

    2010-08-18 09:42:30 

  • 根据你这个应该计算式是:首层和基础层的净高/3+700-保护层*max(6*d,150)。所以你所说的计算式是错的。

    2010-08-18 21:35:51 

  • 柱按通长考虑插入基础和与上层柱搭接。

    2010-08-18 23:23:59 