moon3585 2024-10-19 13:54:13 | 广东省 土建 | 140查看 5回答
暗柱纵筋
请问下高层建筑暗柱的纵筋超过了16厘是焊接还是绑扎
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是电渣压力焊连接的
2024-10-19 13:55:51
-
这个你应该看一下结构说明
2024-10-19 13:57:13
-
22以下可以采用电渣压力焊,
超过22机械连接,一般选直螺纹连接
2024-10-19 13:59:42
-
14~20电渣压力焊
22以上直螺纹套筒
2024-10-19 14:12:38
-
这个会体现在施工方案中,一般φ16以上采用机械连接;
2024-10-19 14:18:50