雨薇 2024-10-22 16:35:29 | 江苏省 土建预算土建计量GTJ | 86查看 2回答
见标题,柱大样是柱的砼要扩30,那么基础梁是否也要扩30?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
乐翁的安 白银专家
答题: 605 被赞: 181
不需要
2024-10-22 16:37:04
星辰大海 黄金专家
答题: 15738 被赞: 20361
柱大样是柱的砼要扩30+30每边
2024-10-22 16:37:02
关于基础箍筋保护层
图纸中说明基础保护层厚度是40mm,那基础梁的保护层厚度是否也是40mm,基础梁中的箍筋呢,是不是也按照40mm计算?
基础梁混凝土保护层厚度怎么取
(50+25)/2=37.5基础梁混凝土保护层厚度怎么取2023-07-18 11:49:51 补充取平均还是什么
圈梁、构造柱、过梁的保护层厚度
图纸上说,混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度加5mm,那么图中也只有圈梁、构造柱、过梁的混凝土等级不大于C25了,请问根据图纸是在什么的基础上再加5mm,是梁和柱吗?圈梁、构造柱、过梁的保护层比墙的保护层厚,为保证外部尺寸与墙一致,是要箍筋尺寸缩小吗?补充问题: 图纸并未说明圈梁、构造柱、过梁的最小保护层,只说小于C25的保护层要加5mm,那么请问这种情况下圈梁、构造柱、过梁的保护层厚度该如何设置?
关于钢筋保护层的疑问
11G101图集里面,只有柱梁墙板,还有基础的保护层说明。问题1,那么构造柱、圈梁、过梁、飘窗板等采用什么保护层呢?图集上哪里有规定呢,没有找到。问题2,图纸说基础采用保护层是40mm,那么假如地下室外墙是混凝土,那么正负零以下部分的混凝土墙体也需要采用40mm的保护层吗?还是多少呢?正负零以下的部分都要采用基础的保护层厚度吗。还是说和土接触的部分采用40mm就可以了呢。谢谢大家的回答
关于梁板的钢筋计算
有四个问题不太理解,请大佬帮我解答一下。1、图中我蓝色框起来的数据,除了第一行我知道是长和宽的数据,其他的是什么意思呢;2、钢筋量怎么计算的3、注释中“施工与柱边平的框架梁时,应使梁的主筋位于柱的主筋内侧,并在梁与柱边平一侧设置Ф4@150的钢筋网片,网片钢筋的保护层厚度不小于25mm”这是什么意思,我不太理解,要怎么计算;4、”未注明梁的附加筋6根,间距50“,这一块在哪,怎么计算