• 请教大家关于送配电系统调试问题

    送配电系统调试问题:比如一个项目有地下室和两栋主楼。专变配电房内有24台低压配电柜(每台配电柜都有断路器)分配至1、地下室范围:从低压配电柜又分出线至36个一级配电箱(柜);从一级配电箱(柜)又分出36个二级配电箱。2、主楼范围:分别为59台和20台配电箱。
     定额上是一个系统调试接近500元,定额说明如下“供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。”
    我的疑问是:如果每个柜或箱都有断路器,那不是有24+36+36+59+20个系统?但如果以低压柜的回路从头到尾作为一个系统,那就只能算24个系统,或者还有其它计24+36一级配电箱个系统?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 500元才一个人工单价,操作调试至少是2个电工,调试过程中万一哪个开关合不上闸,2个人一天也处理不完故障点。

    2024-10-23 15:26:25 