新手上路 2010-08-19 10:57:46 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3124查看 4回答
挖孔桩桩芯工程量怎么计算的?
依据:四川09定额中:人工挖孔桩不浇护壁,桩芯浇注执行挖孔桩芯定额,并将混凝土用量换算为11m3/10m3。 假如一个人工挖孔桩护壁为200厚,桩芯直径为1000,这个桩不浇注护壁,那桩砼的工程量是怎么算的?算桩芯是只算直径为1000的内圈的砼量 ,还是算直径为1400的外圈的砼量?(具体如图) (补充:本人不明白什么样的情况才不浇注护壁,如果设计上不浇注护壁的桩,设计图是怎么样的?)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳假如一个人工挖孔桩护壁为200厚,桩芯直径为1000,这个桩不浇注护壁,那桩砼的工程量是怎么算的?算桩芯是只算直径为1000的内圈的砼量 ,还是算直径为1400的外圈的砼量?(具体如图) (补充:本人不明白什么样的情况才不浇注护壁,如果设计上不浇注护壁的桩,设计图是怎么样的?) 答: 若浇护壁,桩芯砼工程按桩芯直径1000计算;护壁砼单独计算套护壁定额; 若不浇护壁,桩砼工程按桩芯直径1000计算另计算1.1(换算为11m3/10m3) 系数; 桩基础若有岩石层的,在岩石层段桩基不需做护壁;
2010-08-19 11:10:18
-
桩护壁砼和桩芯砼应分开计算,因为它们是两个不同的定额项目。
2010-08-19 16:51:31
-
既然是人工挖孔桩的话,那是一定有护壁的,不然怎样挖下去呢,护壁是一段一段,也就是挖一段后,就靠护壁支撑着再去挖它下面的一段。是人工挖孔桩的话不浇护壁,那就得砌砖护壁。如果真是你说的这个情况的话,那就得再去读定额
2010-08-19 11:17:09
-
人工挖孔桩都要有护壁的,桩芯砼只能按1000来进行计算。当然套取定额时,现在两者的量是合并在一起的,可以合并在一起计算,但不能说没有桩芯砼。
2010-08-19 11:13:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看