djun 2010-08-19 11:31:19 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 685查看 6回答
标高问题!
1。同一结构层上、梁结施图标高为21.85M ,板结施图标高为21.87M,建施图上为21.9M不知道怎么理解? 2。同一层上、梁结施图上标高为FL-0.05,板结施图标高为FL-0.03不知道是什么意思。怎么理解,
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳FL是建标高,建施标高-0.05是结施标高
2010-08-20 09:12:17
-
这些解释好像有点似是而非,我们也从来未碰见过这类情况:在同一层上,梁、板的标高会如此地标注,我觉得,最好的办法,是请教设计人员,咨询他的设计意图。 另,FL——是不是建筑标高,还有待考证!
2010-08-24 16:21:40
-
正常情况下,梁结施图标高和板结施图标高应该相同,建施图标高比梁 板高可以理解,因为建施图要包括楼地面层. 办法可以有两个: 一是要求不是非常严格,按梁或板均可以. 二是要求严格就该与设计院或项目经理了解了.
2010-08-19 13:23:47
-
在楼层标高的基础上下负0.05 0.03 建施上的标高
2010-08-19 11:33:24
-
首先结构标高与建筑标高肯定不一样,建筑标高含找平层。梁标高底于板标高,这也有可能,可能是为了提高保护层。出现这种情况(板高于梁、梁高于板)只要在合理范围,你就图纸标高来设置就可以了。
2010-08-19 11:35:47
-
首先建筑图与结构图的标高一定是不一样的,最简单的露面做法还是采用20厚水泥砂浆抹灰,那么建筑图标高就比结构图标高高出20厚,梁板之间的差距应该是有正负的标准,当量要是-0.05就是比图纸上那层标高低0.05
2010-08-19 11:50:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看