刘工 2010-08-19 11:31:30 | 陕西省 安装算量GQI | 5266查看 3回答
利用建筑物柱筋做引下线其工程量怎么计算?
利用建筑物柱筋做引下线其工程量怎么计算? 按2根主筋考虑按四根考虑各如何计算问题补充:例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋, 试计算工程 另外:两根主筋间的跨接已包括在其中是否不再另套定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 利用建筑物柱的主筋做引下线时,定额中是按照2根考虑的。所以计算工程量时是按照单根的长度计算,不能再乘以2。 2. 如果设计图纸中要求采用4根作为引下线时其工程量应该乘以2。假如设计要求是采用3根时,则应该乘以1.5。
2010-08-20 10:09:58
-
直接计算女儿墙顶到基础钢筋的距离*根数就可以了
2010-08-19 16:58:26
-
利用建筑物柱筋做引下线其工程量怎么计算? 按2根主筋考虑按四根考虑各如何计算 答:计算规则为,上部计算至女儿墙,下部计算到基础钢筋处。 定额子目按照两根考虑的,如果超过两根,工程量或者定额子目作出调整。
2010-08-19 11:47:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看