realfox@126.com 2010-08-20 09:10:34 | 陕西省 其他专业 | 1762查看 4回答
例如:楼层的基本层高是3.6m,我现在做的是4.2m模板计超高不?如果层高是7m的话墙、柱、梁、板的
例如:楼层的基本层高是3.6m,我现在做的是4.2m模板计超高不?如果层高是7m的话墙、柱、梁、板的模板超高按模板的计入,脚手架的超高是按本层的建筑面积计入吗? 那第十五章的超高增加人工机械费还计不?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳脚手架不计超高的,模板计算超高! 只要支撑高度超过3.6m就应计算模板超高工程量! 超高增加费是指高层增加的垂直运输增加费!
2010-08-20 09:17:12
-
楼层的基本层高是3.6m,我现在做的是4.2m模板计超高不?---计算。如果层高是7m的话墙、柱、梁、板的模板超高按模板的计入,---按(7.0-3.6)计算超高高度。 脚手架的超高是按本层的建筑面积计入吗?--是----如果是执行综合脚手架的话。 那第十五章的超高增加人工机械费还计不?---超过20米才计算。
2010-08-20 09:20:11
-
4.2米超高,如果层高是7米的话,柱梁板的模板超高模板可按相应构件的砼量计入,如天棚抹灰则按室内净面积套满堂脚手架,第十五章超高指的是整个楼超高不是指其中一层
2010-08-20 09:21:55
-
层高4.2m的话,按我们的规则,模板支撑超高有梁板算至板底,所以层高再扣减板厚,算不了超高了 如果层高是7m的话墙、柱、梁、板的模板超高按模板的计入,脚手架的超高按本层的建筑面积计入 第十五章的超高增加人工机械费,建(构)筑物高度达到计算要求时还要计算,模板支撑超高、脚手架超高和建(构)筑物的超高增加是不同的内容,不冲突
2010-08-20 09:21:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看