东湖专员 2024-11-01 09:07:14 | 山东省 土建 | 133查看 1回答
装配式楼板为何只用底板,为何不直接用整厚的?
装配式楼板为何只用底板,为何不直接用整厚的?,这样不是更快吗,还是说整厚的强度不够?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
装配式叠合板上面做现浇板主要有以下几个原因:
一、结构性能方面
增强整体性
装配式叠合板是预制部分和现浇部分共同工作的构件。预制叠合板在工厂生产,其本身有一定的强度和刚度。但是,在现场安装后,如果仅依靠预制部分,各叠合板之间以及叠合板与周边构件(如梁、墙)的连接整体性相对较弱。
现浇板的浇筑可以将各块叠合板以及与周边构件有效地连接成一个整体。例如,在承受水平荷载(如地震作用、风荷载)时,整体结构能够更好地协同工作。通过钢筋的锚固和混凝土的连续浇筑,使楼盖体系形成一个刚度较大的空间结构,提高结构的抗侧力性能。
提高承载能力
对于一些重载区域或者特殊的使用功能要求,仅靠预制叠合板可能无法满足承载要求。现浇板可以根据实际受力情况配置钢筋,增加板的厚度,从而有效提高整个楼面板的承载能力。
例如在工业厂房中,可能会有大型设备放置在楼面,或者在商业建筑中,有集中的货物堆放区域等,现浇板能够对这些局部重载区域进行加强,防止出现局部破坏。
改善受力性能
预制叠合板在生产过程中可能会由于脱模、运输等因素产生一些微小的缺陷,如表面不平整、局部应力集中等情况。现浇板的浇筑可以弥补这些缺陷,使楼面在使用过程中的受力更加均匀。
同时,现浇板与叠合板的共同作用可以改变板的受力模式。例如,在双向受力情况下,能够更好地发挥混凝土的抗压性能和钢筋的抗拉性能,提高板的抗弯、抗剪能力。
二、防水性能方面
防止渗漏
预制叠合板之间的拼接缝是防水的薄弱环节。即使在预制板生产时对拼接缝进行了一些处理,如设置企口缝等构造措施,但仍然难以完全避免雨水、生活用水等液体的渗漏。
现浇板的浇筑可以覆盖这些拼接缝,通过整体的混凝土防水层,有效地阻止液体渗透。在卫生间、厨房、屋面等有防水要求的区域,这种防水效果更加明显。例如,在卫生间地面的叠合板上浇筑一定厚度的防水混凝土现浇板,再配合防水层,可以大大提高防水的可靠性。
三、施工质量方面
调整安装误差
在装配式建筑施工中,预制叠合板的安装可能会存在一定的尺寸误差。这些误差可能是由于预制构件生产精度问题或者现场安装过程中的偏差导致的。
现浇板的浇筑可以在一定程度上调整这些误差。通过调整现浇板的厚度和钢筋布置,使楼面达到设计要求的平整度和标高,保证后续装修工程等的顺利进行。
保证钢筋连接质量
叠合板在设计时,其预制部分和现浇部分的钢筋通常需要进行连接,以实现共同受力。在浇筑现浇板的过程中,可以方便地检查和保证钢筋的连接质量,如采用绑扎、焊接或机械连接等方式后,通过浇筑混凝土将钢筋锚固在合适的位置,确保结构安全。
2024-11-01 09:14:49
-
各位老师,下图的装配式结构是预制底板+现浇板。建模的时候可不可以用叠合板整厚画,然后再用预制底板和板缝画,这样影响混凝土算量吗。(图中标注现浇板的是直接用现浇板画的)
-
装配式中双向叠合板指的是什么?在装配式中 预制底板+现浇板与预制底板+叠合板整厚
装配式中双向叠合板指的是什么?在装配式中 预制底板+现浇板与预制底板+叠合板整厚这两种画法,影响的变量都有哪些?比如钢筋量会有影响吗?如果有影响,哪种画法钢筋量多?多在哪里?望告知,谢谢!
-
工程中有叠合板加现浇板,有单独的现浇板,绘图的时候,是分开绘制,用装配式绘制叠合板部分,用现浇板绘制现浇板部分;还是统一用装配式绘制,现浇部分要用叠合板(整厚)绘制吗?