• 钢筋箍筋

    层高3m 箍筋间距为100 ,楼层柱标号为C25 三级抗震,LAE 为 46*D 和42*D(摘至 :G101-1 P34页 HRB 400 普通钢筋) 计算时为什么LAE得取值会是一、二级抗震的49倍D ?2.3倍是从何而来,如果是修正系数的话03G101-1 P34页中最大修正系数为1.6倍LAE。工程设置里面墙柱纵向钢筋搭接接头率为50% 那么取值是不是该为 1.4倍LAE呢? 而是2.3倍LAE呢?还有min(5*14,100) 取小值是哪里来的请问各位高手?请问,每根拄墙的箍筋要不要自己手算呢然后加进去呢?以下为你贵公司软件算出的箍筋数量,(完全是复制过来没改动任何数据)Ceil(2.3*49*14/min(5*14,100))+Round(1372/100)+1=38根。以下为手动计算 500/100+1(抗震框架柱加密区为 Hn/6或500取大值)=6 ,(3000-1000-50*2)/100=20根, 500/100+1(抗震框架柱加密区为 Hn/6或500取大值)=6 手算为32根 ?为什么要多出五根箍筋来呢

    问题补充:还有我在工程设置里面的工程信息设置了三级抗震的啊 ,难道还要在楼层里面设置墙柱的抗震等级??难道搭接每层都有? 钢筋是9m长搭接率不大于50%也就是说可以等于50% 那么就是9层的楼房 在三层和六层就应该没有搭接,该软件设计搭接是否是每层考虑搭接。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸设计中应该有抗震等级的说明! 软件没有考虑搭接位置的错开,在下料时才考虑的,一般预算员都不考虑位置的!

    2010-08-20 13:35:47 

  • 设计说明应该强调了

    2010-08-20 13:41:16 

  • 计算时为什么LAE得取值会是一、二级抗震的49倍D ? 答:看一下你“楼层设置”的下面的柱的抗震等级有没有修改过来,改来“三级抗震”即可! ------------ 2.3倍是从何而来,如果是修正系数的话03G101-1 P34页中最大修正系数为1.6倍LAE。工程设置里面墙柱纵向钢筋搭接接头率为50% 那么取值是不是该为 1.4倍LAE呢? 而是2.3倍LAE呢?还有min(5*14,100) 取小值是哪里来的请问各位高手? 答:在平法03G101-1 P40注2有这样的说明,若柱纵筋采用绑扎搭接的话,加密间距必需取min(5D,100),加密范围在2.3LAE(LAE+LAE+0.3LAE) -------------- 请问,每根拄墙的箍筋要不要自己手算呢然后加进去呢? 答:不用,除非图纸设计说明里有特殊要求之外 --------------- 以下为你贵公司软件算出的箍筋数量,(完全是复制过来没改动任何数据)Ceil(2.3*49*14/min(5*14,100))+Round(1372/100)+1=38根。以下为手动计算 500/100+1(抗震框架柱加密区为 Hn/6或500取大值)=6 ,(3000-1000-50*2)/100=20根, 500/100+1(抗震框架柱加密区为 Hn/6或500取大值)=6 手算为32根 ?为什么要多出五根箍筋来呢 答:这个就是刚才说的,箍筋加密处应要有2.3LAE范围内间距为min(5d,100)的个数! 你好,这个2.3LAE在陈教授的平法答疑(《千赢官网首页登录入口平法》)中有指出,请看截图: 另个,平法36页中有标出了柱纵筋的加密范围!

    设计搭接

    2010-08-20 13:45:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map