• 电缆保护管需要在怎么套定额10SC110+10SC110

    敷设

    1.是套这一条定额吗?(电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100)然后再数量那里QDL*10 

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,二排共20根钢管。

    2024-11-01 23:16:30 

  • 电气配管 直埋的

    2024-11-01 23:21:20 

  • QDL*20 

    2024-11-02 06:08:44 

  • 是20根不错,但要注意工程量清单的计价单位是m,所以清单工程量应为:20*图示每根延长米,组价要套以下定额:1.沟槽土方开挖;2.回填;3.如果现场开挖时不能存土时,土方外运要套2次(挖土运、填土运,注意运距以及填土是否需购买);4.填地管道敷设;5.管道防腐。

    2024-11-02 08:10:15 

  • 电缆保护管子目一个(工程量×20)

    其它内容另外套子目计算(例如;土方开挖、回填、、余土外运)

    首次提交 2024-11-02 09:23:16  最近修改2024-11-02 09:26:03 (修改过1次)