*夏季雪花** 2010-08-21 08:18:10 | 北京市 土建算量GCL2013 | 718查看 4回答
图形2008,室内外高差150MM时,需要定义房心回填土吗?
首层地面设计为素土夯实、100MM混凝土垫层、100MM C15混凝土、刷素水泥浆结合层、20MM水泥砂浆。 室内外高差150MM时,需要定义房心回填土吗?地面设计中的素土夯实需要另套一遍定额吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你地面做法已经200厚了,室内外高差是150,不需要再回填土了,只需要做一遍素土夯实即可 套1-49是人工的 1-304是机械的 是的,小面积的是羊足
2010-08-21 08:20:09
-
根据你的室外地坪标高和地面做法厚度,不应考虑房心回填土。地面中的素土夯实不用另套定额,因为在基础回填土子目中已经包括此部分的费用了。
2010-08-21 08:26:13
-
不需要设置回填土的定额子目了。因为地面构造层做法一共是220厚,实际室内需要回填的标高已经是低于室外标高了,所以不需要定义房心回填土了; 地面中的素土夯实不用另套定额,因为在基础回填土子目中已经包括此部分的费用了。
2010-08-21 08:21:32
-
首层地面设计为素土夯实、100MM混凝土垫层、100MM C15混凝土、刷素水泥浆结合层、20MM水泥砂浆。 室内外高差150MM时, 这时的地面构造层做法一共是220厚,实际室内需要回填的标高已经是低于室外标高了,所以不需要定义房心回填土了; 但是这样的情况应该计算室内地面的挖方工程量,220-150=70mm厚,由于计算了挖土方工程,应该是包含了挖方底部的基底夯实;地面设计的素土夯实也不需要另外套用定额项了;
2010-08-21 08:24:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看