循序渐进 2010-08-21 09:58:35 | 重庆市 其他专业 | 951查看 6回答
基础层柱筋长度
工程情况为:基础层层底标高-2.1m,独立基础加地梁形式,独立基础高400,地梁顶标高-0.8m。 我设置的基础层层高2.1m,柱的地标高为层底标高,柱的顶标高为层顶标高,可软件计算结果把层顶标高只认到-0.8m,柱筋计算结果显示为:150+1300-40+上层层高的/3,地梁上的0.8m算到首层层高去了,请问这是怎么回事?为什么不是150+2100-10+上层层高的/3
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件是按照正常的施工程序设置的,
2010-08-21 10:00:21
-
因为地梁的原因,一般情况下,软件在计算基础部分柱钢筋时,只计算基础插筋,剩余部分计算到首层之中,这是按照图集规范进行设置的。只要你定义对了就可以了
2010-08-21 15:05:11
-
那是因为你地梁的原因。软件把地梁并入到首层中去了。一般来说,软件是不考虑地梁的,直接 从基础顶面以上的柱插筋就要计算到首层中
2010-08-21 10:02:37
-
这是正常的,基础顶面以上的柱插筋就要计算到首层中。
2010-08-21 10:01:51
-
-2.1- -0.8m=1.3m 软件计算的是没有错。
2010-08-21 11:13:43
-
对呀!软件对于基础层的柱只计算插筋和两个期固定作用的箍筋。
2010-08-31 10:02:53