梁加密区长度在软件中是怎么计算的
框架梁加密区图纸表示100/200 那么加密区长度软件是如何计算的 03中为1.5*h 我设置一道梁 450*750 计算出应该是1125 软件出的结果是1090 这是什么原因
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一级抗震结构,为2倍梁高,500mm二者取较大者; 2-4级抗震结构,为1.5倍梁高,500mm二者取较大者。 在箍筋的设置上一般情况下在设计图纸中注明在梁端多长的区域设置加密钢筋,计算方法为由竖向承重结构的边缘向外50mm为第一个箍筋设置位置,然后用设计注明的长度减去50再除以箍筋间距加1即为现场实际所用箍筋的根据,但在注意是几肢箍筋。 加密区长度=1.5Hb-50
2010-08-21 10:16:57
-
估计是你两面没有减掉钢筋离开梁头的距离吧
2010-08-21 10:17:22
-
1、规则出自《高规》第6.3.2条(下附图1),软件设置见下附图2。 2、加密区内【第一根箍筋】距离柱支座外边50mm开始起步,不是【加密区】从柱支座外边50mm开始算起,加密区从柱边开始算起。 问:那照我举得例子计算出的结果为什么跟软件计算出的结果有差值呢 答:请看下边附图3我的测试,轴线间距均为2700mm,柱尺寸300*300居中,梁尺寸200*400,净跨为2400。软件根数计算式为2*(ceil(750/100)+1)+ceil(800/200)-1,一级抗震所以取2被梁高。左加密长度为2*400=800,箍筋根数按(800-50)/100计算,软件没有错误。如果可以,建议通过文件传输和远程协助帮你看一下你的工程。 问:你说的这个是一级抗震 那二级抗震呢 答:例子是一级抗震的,与这个没有关系,下附图4为二级抗震计算结果(钢筋信息与上述相同)。1.5*400=600,一侧加密区数量为550/100,也无错误。
2010-08-21 10:43:19
-
框架梁加密区图纸表示100/200 那么加密区长度软件是如何计算的 03中为1.5*h 我设置一道梁 450*750 计算出应该是1125 软件出的结果是1090 这是什么原因规范图集设置