-
憨豆 2010-08-21 10:34:14 | 河南省 其他专业 | 2704查看 3回答
人工成孔灌注桩的检测根数是如何确定的?
问题补充:长螺旋钻孔灌注桩的检测根数是如何确定的呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、 人工挖孔灌注桩完工后应进行桩身完整性及单桩竖向承载力检测。 二、 宜先进行桩身完整性检测,根据完整性检测结果选择有代表性的桩进行单桩竖向承载力检测。 三、 桩身完整性检测应采用低应变法,抽检数量,群桩基础按总桩数的20%,且不少于10根抽检,一柱一桩时全数检测。 四、 单桩竖向承载力检测应符合下列规定: 1 以基岩为桩端持力层时,对设计等级为甲级和乙级的桩基础,应抽取总桩数的1%且不少于3根进行单桩载荷试验,当条件不具备时,抽取总桩数的1%且不少于3点在桩底平面处进行岩基载荷试验;对设计等级为丙级的桩基础,在孔底抽取总孔数的5%且不少于6个点进行钻芯试验,钻芯深度不宜小于500mm(石灰岩地貌由勘察、设计等相关单位研究决定)。 2 以卵石土为桩端持力层时,对一柱一桩,勘察单位应一柱一钻孔。对设计等级为甲级和乙级的桩基础,应抽取总桩数的1%且不少于3根进行单桩载荷试验,当条件不具备时,应抽取总桩数的10%且不少于10个点进行超重型动力触探试验,根据超重型动力触探试验结果,抽取总桩数的1%且不少于3点在桩底平面处进行深层平板载荷试验;对设计等级为丙级的桩基础,抽取总桩数的1%且不少于3点在桩底平面处进行深层平板载荷试验; 3 当人工挖孔灌注桩持力层下存在松散圆砾或砂土等软弱下卧层,并经压力注浆处理时,待注浆加固15天以后,在扩大端外缘500mm处进行超重型动力触探试验。检测数量,应抽取总桩数的30%,且不少于20根进行动力触探或抽芯检验下卧层的加固效果。 长螺旋钻孔灌注桩的检测根数应该按照设计图要求的根数确定,设计没有明确的,一般按照总根数的2%确定,并且每个单位工程不少于3根;不过最好还是请设计单位明确一下。
2010-08-21 10:37:10
-
人工成孔灌注桩的检测根数是如何确定的? 按现场实际签证考虑。
2010-08-21 10:35:18
-
按施工验收规范、工程质量评定标准规定确定检测根数。
2010-08-21 10:40:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看