忙忙 2010-08-21 16:49:35 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 342查看 5回答
暗柱的箍筋A8-150/A10-150 进去没有A10的钢筋量?
L型暗柱的箍筋形式按照上述情况输入以后,汇总计算,A10的没有钢筋量,不知道为什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是两种不同直径的箍筋穿插间隔布置,我说不清楚为什么按照A8-150/A10-150 输入软件不计算A10箍筋的工程量,但是可以在箍筋信息中输入A8-150,然后在其他箍筋中新建195号箍筋输入A10-150 ,这样钢筋工程量计算是正确的。
2010-08-21 17:19:23
-
暗柱的箍筋A8-150/A10-150 进去没有A10的钢筋量? 答;对于这样的情况表示的暗柱的箍筋是隔布一的情况,你需要在箍筋信息中进行输入为"A8-300+A10-150进行输入.
2010-08-21 18:10:54
-
那就是a8-150+a10-150这样输入,我遇见过,但是这样输入和实际做法的量要多,你手算一下这样输入和手算出来的应该相差不大吧,比如3m层高按这个输入电脑上算出a8和a10都是21个箍筋,可是实际有一个要少点吧,既然是隔一步一,就a8-150/a10-150布就行
2010-08-21 17:02:02
-
可不可以看一下你是怎么输入的,按规范输入应该没错啊,
2010-08-21 16:54:27
-
可能你这样的输入与软件输入不一致造成的,软件它只认:A8@100/150,所以还是在单构件输入去处理
2010-08-21 17:00:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看