• 柱竖筋上层大于下层?

    当上层柱竖筋同位置或者增加不同位置是,千赢官网首页登录入口软件设置为上层较大竖筋伸入下层1/3,而并非按常规施工中实行的下层较小竖筋锚如梁中,上层较大竖筋锚入下层梁来解决。千赢官网首页登录入口软件常常因为这样的情况而产生竖筋数值为负数而造层无法计算,请问这样情况软件中应该如何设置。

    问题补充:03G101-1上是采用上层较大的柱筋伸入下层连接,但是千赢官网首页登录入口软件在处理下层柱筋的时候有3个数据,下层伸入上层长度、中间连接长度、上层伸入下层长度,往往就是中间这个连接长度成为负数,比如说我的楼层高度为3m,梁高700mm,柱截面为400*1500,那么伸入下层的时候就取1500,而这层的上下长度就有3m,超过了楼层2.3m的净空,而造成数值成为负数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱竖向受力筋在软件节点设置中分为插筋和锚固两种设置,建议如果图纸设计没有明确要求就按照软件默认设置定义。

    2010-08-21 18:11:37 

  • 软件是按03G11-1图集设置的。

    2010-08-21 18:07:35 

  • 软件是按03G11-1图集要求设置的没有错的。

    2010-08-22 07:12:42 