雪 2010-08-21 19:24:56 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1719查看 4回答
框架剪力墙j结构中梁的计算到底是那种方法?
框架剪力墙j结构中梁支承在剪力墙上,剪力墙端头有暗柱,暗柱作为梁的支座,软件的算法是梁的钢筋锚固柱子内,即水平伸到暗柱边+个15d的弯折,而非框架梁的计算方法 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 梁的纵向钢筋锚入支座的长度,首先判断直锚能否满足La, 1、(支座宽度-1个保护层厚度)≥La ,则直锚La 即可; 2、La>(支座宽度-1个保护层厚度)≥0.4 La ,则伸至支座对边,并做15d 弯钩; 3、(支座宽度-1个保护层厚度)<0.4 La ,应与设计沟通,改变钢筋直径或支座宽度,以满足≥0.4 La ; 从这个计算方法中可以判断到底是“水平伸到暗柱边+个15d的弯折”计算,还是直接锚固是和(支座宽度-1个保护层厚度)有关系的,而软件的算法都是梁的钢筋锚固柱子内,即水平伸到暗柱边+个15d的弯折,这不是和计算规则有所抵触吗? 是软件设置的有问题?还是计算规则有问题?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、现在与陈教授一同全国巡讲的千赢官网首页登录入口讲师明确解释这个问题:如需计算梁钢筋进入墙身取Lae计算,应将梁画至暗柱(或墙身)外端(二者刚刚擦边接触);如需以暗柱为支座,应将梁画至暗柱中点。当然此为标准画法,也可使用其它画法再调整。 2、由于《混凝土结构设计规范》和平法中尚都没有【框架梁-剪力墙】节点,因此此处预算一般按【传统算法】处理,即按梁钢筋伸入剪力墙一个锚固长度计算。即将发布的G101-T1图集(G101-T系列将着重讲解各类特殊构件)将正式规定以剪力墙为支座的梁为【弱连梁】(梁墙平行)和【墙支梁】(梁墙垂直),并将给出具体的节点构造。
2010-08-23 13:32:15
-
你这个问题提的很好,这是软件的设置问题,不是计算规则有问题;感谢你的提醒,最好能直接向千赢官网首页登录入口公司反映这个问题;强烈支持你!!!
2010-08-21 20:11:25
-
这个问题千赢官网首页登录入口软件一直存在,希望千赢官网首页登录入口公司能尽快解决这个问题。
2010-08-22 11:35:55
-
是程序本身有问题,现在只能手工修改了。
2010-08-22 21:41:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看