回忆很伤 2024-11-08 18:23:43 | 海南省 土建 | 91查看 1回答
地下室问题
请问,
地下室钢筋混凝土柱、梁、板、剪力墙的模板安装及拆除,套定额子目时要考虑暗室人工增加费?
查看定额子目,只有在钢筋混凝土墙那章节才有“对拉螺栓堵眼增加费”这个子目,意思是只有剪力墙才有这项费用?
地下室构造柱、圈梁、过梁等二次结构,需要计算暗室人工增加费?
谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
地下室钢筋混凝土柱、梁、板、剪力墙的模板安装及拆除,套定额子目时要考虑暗室人工增加费?【拆除要】
查看定额子目,只有在钢筋混凝土墙那章节才有“对拉螺栓堵眼增加费”这个子目,意思是只有剪力墙才有这项费用?【是的】
地下室构造柱、圈梁、过梁等二次结构,需要计算暗室人工增加费?【要计算】
2024-11-09 09:29:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看