shuibingyue1987 2010-08-22 14:43:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 8564查看 9回答
1.2米高的墙长度很长时用设构造柱吗?
问题补充:钢结构厂房,围墙1.2米高 ,上边是钢板。用设吗? 现在要变更图纸,把墙改成三米高的。设构造柱吗?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要设置构造柱的,一般在钢柱的位置设置,如果钢柱的距离大于5米时,中间还要增加一根构造柱,墙顶还要设置混凝土压顶的。这个要看是怎么设计的,如果设计不明时,可咨询甲方或设计单位,按他们的答复设置即可,否则甲方不会给你费用的。
2010-08-22 15:44:08
-
要用构造柱 一般是5M设置一个
2010-08-22 14:43:55
-
是屋面女儿墙就要设。这个要看设计图是怎么说明的。
2010-08-22 14:46:12
-
设不设构造柱要看图纸标注或图纸说明,咱们只能按图纸计算的。 要设的,6m左右一根。
2010-08-22 14:47:45
-
1.2米高的墙长度很长时用设构造柱吗? 不需要的。
2010-08-22 14:50:07
-
根据图纸的设计说明。一般不需要设置。超过60米,要设沉降缝。
2010-08-22 14:54:28
-
钢结构厂房,围墙1.2米高 ,上边是钢板。用设吗? 现在要变更图纸,把墙改成三米高的。设构造柱吗?设计看要设
2010-08-22 15:17:29
-
设计有说明的按照设计说明,如果图纸设计说明没有要求,则按照规范墙长大于5米要设置构造柱,墙高大于4米设置圈梁。
2010-08-22 14:59:34
-
回答:首先看设计图纸的具体说明,如果没有明确说明可以按以下设置原则设置 构造柱的设置原则: 1)应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:(1)墙体的两端,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行,(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接; 3)下列情况宜设构造柱:(1)受力或稳定性不足的小墙垛,(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求. 一般你的图纸说明上应该都会注明的,如果1.2米可以不设,但3米就必须设置了。
2010-08-22 15:16:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看