林林儿 2010-08-22 16:45:23 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3854查看 3回答
软件计算和手算的区别
对于软件计算出来的结果我在反复不断的验证。事实却让自己很担心,因为不管怎么算,自己手算出来的结果和软件计算出来的结果都不一致。。就拿剪力墙的水平筋,垂直筋及拉勾根数计算来说吧。。现手上的工程主要是高层的框架剪力墙结构。。暗柱纵多。。层高三米,水平,竖直均是(2)A10@150,拉筋A6.5@450*450..请前辈们以你们的经验给我一个详细的计算方法..此工程是按三级抗震,03101图集进行施工的.问题补充:我本来想把图一并发上来,但不知道这图是通过什么方式发到这上边来的..还有就是对竖直的墙筋长度的算法也很疑惑.按图中设置因为是二类A环境,所以剪力墙的保护层设置的是20.但这和竖直的钢筋保护层无关吧.为什么软件里计算竖直钢筋长度里会有一个层高减20的保护层??按照中间柱的计算,应该是按层高计算才对吧??越来越疑惑了..
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳拉筋的问题,首先你要将软件的设置中修改为梅花形布置 纵向钢筋计算是正确的。软件计算是有问题,但剪力墙/暗柱还是能计算对的,连梁和梁如果设置不对,也有问题,
2010-08-22 17:01:07
-
kfd utp;ialldt
2010-08-24 10:52:38
-
个人感觉软件中设置很重要,图纸如何要求,就要如何设置~~图形画正确了,钢筋也输入正确了,不同设置,出不同的钢筋数量~~ 另外用编辑钢筋命令,对单构件校对校对呀,多熟悉熟悉图集。慢慢就好了~
2010-08-23 21:37:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看