奋斗 2010-08-22 17:50:36 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 4437查看 3回答
剪力墙,暗梁水平钢筋是否重合?
在剪力墙上面画了暗梁以后,剪力墙的水平钢筋,是否会贯穿暗梁。实际工程的暗梁的水平钢筋是和剪力墙的水平钢筋一起的。不会重复布置(就像在剪力墙当中的暗柱的纵筋和剪力墙的纵筋不会重复布置),而在软件当中剪力墙和暗梁的水平钢筋都是分开了的所以这里重复布置了水平筋。请问,要怎样在软件当着处理这样的钢筋才不会重合,还有一种情况是,如果暗梁上还有,侧面加筋,这种情况是不是也是和剪力墙水平钢筋重复的呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置里设置一下,或者汇总计算以后,点【编辑钢筋】,修改一下,锁定,再汇总计算。
2010-08-22 17:53:21
-
答;对于暗梁构年的侧面钢筋是以剪力墙的水平钢筋的,你在绘制相应的剪力墙构件和暗梁构件,在暗梁的侧钢筋中不用输入相应的钢筋信息量,软件会自动按剪力墙的水平钢筋进行计算的.
2010-08-22 18:08:54
-
回答:在计算设置里设置一下遇暗梁高度尺寸即可,如暗梁高度300,设置300即可
2010-08-22 18:03:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看