fd3562 2010-08-22 18:10:15 | 山西省 其他专业 | 3462查看 2回答
柱纵筋搭接错开长度
我工地柱子用32的螺纹钢,总工的意思是柱纵筋搭接错开长度500就够了,因为错35*32的话就是1.12m+底层5000/6=830 就是说另一根柱要出结构面1.95米高了,总工意思不是错35D只要错开500就够了,我意思要。 想请专家问下有什么理由根据反驳他。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳查结构说明的要求或是设计注明采用的标准图集:原则上是应该设计或按规范执行的。错开长度在焊接时是可以采用500——例如按03G101是可以的。
2010-08-22 18:28:50
-
已采纳你好!这么粗的钢筋为什么不用电渣焊?搭接会增加成本.至于搭接错开多少,按03G101.是的
2010-08-22 18:36:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看