• 光伏EPC合同-结算

    光伏发电项目是固定总价包干,由总包单位进行初步设计及施工图设计,签订的总包合同中有工程量清单,那如果施工单位在进行初设和施工图设计时对一些内容进行了改变(小到电缆、防火消防、二次设备的布置方案,大到组件、逆变器等主要设备的规格型号),导致实际的施工特征与合同的工程量清单不符,那这样到底构不构成设计变更,结算时是否需要调整合同价款呢?

    2024-11-11 17:18:23 补充

    施工单位进行初步设计后,施工图设计又发生了变化,需要调整合同价款吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不能调整,因为EPC主要讲的是满足甲方要求的生产能力,至于如何设计,那就是施工单位合同范围内的施工

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2024-11-11 16:54:28 

  • 如果合同清单里面有要求明确的“主要设备的规格型号”,而施工单位单方面改变主要设备的规格型号,属于违约,可进行索赔,严重的可以要求重新拆除更换并赔偿损失。

    首次提交 2024-11-11 17:33:37  最近修改2024-11-11 17:34:04 (修改过1次)