mxmx 2010-08-23 10:16:29 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 509查看 3回答
两层柱上下的斜梁标高显示不一致
如果为斜屋面,顶层KZ设置顶部与顶梁平,上部同样位置Gz 设置与下部梁顶平,前一次的梁会与第二次梁的标高不一致,相差一个斜高,不能统计计算,必须手工更改,如何处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只能手工修改了,我也经常遇到这样的问题烦死了。
2010-08-23 10:18:36
-
因有两个柱的标高,软件自动识别时有误差,只能手工来修改。
2010-08-23 10:21:35
-
用平齐板顶的功能,就不用手动调整标高了。
2010-08-23 10:19:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看