平平玩 2010-08-23 11:55:01 | 四川省 其他专业 | 1062查看 6回答
电缆长度问题
请问大家 电缆长度算完后 定额上面说明 电缆交叉、弯驰 预留长度为%2.5 所以 电缆工程量*1.025 那么乘出来的量应计算到清单工程量中 还是定额工程量中呢? 并且定额上面说明:电缆附加及预留长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 这句话该如何理解呢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳: 电缆附加及预留长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。---d定额工程量按这个计算。清单工程量不加这些。
2010-08-23 11:58:44
-
电缆附加及预留长度你直接就加在电缆工程量当中 加在清单工程量中也行 定额工程量当中也行 08年定额是一个清单一个定额子目一一对应的
2010-08-23 12:26:35
-
清单中是按设计图示长度计算。 定额是按加松驰长度的。 清单和定额的计算规则是不一样的。
2010-08-23 12:40:23
-
清单的计算规则是按设计图示长度计算。 定额的规则是按图示长度+附加长度+预留长度。 这两者不矛盾,清单计价时按清单计算的规则;定额计价时按定额计价规则。 当然你在清单计价时不是象国外一样直接用人材机组价,而是用定额子目来组价时,要考虑将附加及预留量长度合并进电缆的图示长度里面,以保证综合单价的准确性。
2010-08-23 14:23:16
-
请问大家 电缆长度算完后 定额上面说明 电缆交叉、弯驰 预留长度为%2.5 所以 电缆工程量*1.025 那么乘出来的量应计算到清单工程量中 还是定额工程量中呢? 并且定额上面说明:电缆附加及预留长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 这句话应该理解为电缆敷设长度为电缆长度加电缆附加及预留长度。
2010-08-23 14:51:39
-
请问大家 电缆长度算完后 定额上面说明 电缆交叉、弯驰 预留长度为%2.5 所以 电缆工程量*1.025 那么乘出来的量应计算到清单工程量中 还是定额工程量中呢? 并且定额上面说明:电缆附加及预留长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 这句话该如何理解呢 如是清单可以将2.5%计算在清单组价中。 如是定额可以将2.5%计入工程量中。
2010-08-23 15:17:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看