大白 2024-11-14 09:29:50 | 广东省 安装 | 132查看 2回答
清单计量时,刚铝窗接地需要单独计算吗?
均压环是十五层以上隔一布一,刚铝窗是15层往上均需设置。但是均压环清单的的工作内容已经包换刚铝窗接地了,这个时候刚铝窗接地要怎么计算?是15层以上全部计算,还是只计算没有均压环的,还是不需要计算?请求各位大佬解答!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要做接地焊费用计算
都要做接地的。首次提交 2024-11-14 09:31:05 最近修改2024-11-14 09:31:45 (修改过1次)
-
你这问题存在很多误区,均压环设置条件是按建筑防雷类别来计算的【分三类,1类30m,2类45m,3类60m】,另外均压环是每隔三层设置一圈,每圈与上下两层的金属窗,栏杆等焊通,用于防侧击雷,均压环清单工作内容是包含钢铝窗接地,说明你在套定额是,钢铝窗接地定额是要挂在均压环清单下的,不得另起清单或者补充清单。
2024-11-14 09:37:26