雨蒙蒙 2024-11-17 19:48:42 | 上海市 安装 | 179查看 2回答
配电箱至照明设备电线及配管计算
各位长辈,本人小白,忘各位前辈能帮我解答。非常感激
配电箱至照明回路信息:WDZB-BYJ-3x2.5 JDG20 WC/SCE-排气扇,我是用千赢官网首页登录入口GQL2021建模的,吊顶顶板标高是3.6,金属线槽是3.6-0.6的位置,在构建列表按上述信息填写之后,设备至金属线槽这段距离为3*2.5从墙面沿吊顶内敷设,金属线槽内至配电箱使用设置起点,选择起点的方式。
现有两个疑惑点:
1.信息中SCE指的是吊顶内至金属线槽这一小段立管为金属软管吗?还是从吊顶内垂直至排气扇这一段距离需使用金属软管?
2.金属线槽设置起点,配电箱选择终点这一段距离软件默认导管材质为JDG20有配管,需要手动修改无配管信息吗?或者汇总的时候报表里面能不能区分,减掉金属线槽至配电箱这段带有配管的工程量呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.从吊顶内垂直至排气扇这一段距离需使用金属软管
2.金属线槽设置起点,配电箱选择终点这一段距离软件默认导管材质为JDG20有配管,不需要手动修改无配管信息,桥架部分会自动只计算线缆不计算导管的2024-11-17 19:59:01
-
一、SCE;吊顶内敷设,要穿金属管,设计给出的是JDG20 ,不是金属软管。
二、WDZB-BYJ-3x2.5 JDG20 WC/SCE-排气扇;设计描述中没有金属线槽,你设置金属线槽是错误的,采用金属线槽设置起点、选择起点计算电线的方法,也是错误的。
你采纳的答案也不正确。
首次提交 2024-11-18 01:04:36 最近修改2024-11-18 01:06:04 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看