无常鬼 2010-08-24 10:38:19 | 广西壮族自治区 安装算量GQI | 2824查看 5回答
泵房给水管
泵房内水箱之间用DN200的镀锌钢管连通,再以机械三通连接水泵,现算出工程量如下: 镀锌钢管 DN200 15m 涡轮蝶阀 DN200 2个 V型过滤器 DN200 2个 沟槽式法兰 DN200 6片 弯头 DN200 7个 卡箍 DN200 16 机械三通 DN200*65 4个 请问:1、这些东西该如何套价?请说出具体定额子目名称。 2、“低压碳钢管件(沟槽式连接) ”子目有两项主材,分别是“沟槽式管接头”和“沟槽式管件”。其中管接头是否指卡箍?其数量可否根据实际用量调整? 3、沟槽式法兰需不需要先套“低压碳钢管件(沟槽式连接) ”,再套“沟槽式法兰安装”子目?过滤器和两端管道的2片法兰连接,法兰是按2片计算还是1副计算? 4、由泵房引出的镀锌钢管(DN125)用卡箍连接,其施工做法和消防管道一样, 请问是否可套用消防管道中的“镀锌钢管安装 (沟槽式连接) 公称直径(125mm以内)”子目? 问题稍多了一点,在此先谢谢大家了。问题补充:我们的第八册没有卡箍子目,该如何?第六册管道子目和管件子目应该是配套的,对吗? 第六册的管件子目是沟槽管件啊,所以沟槽管件不是应该套第六册的吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳泵房内水箱之间用DN200的镀锌钢管连通,再以机械三通连接水泵,现算出工程量如下: 镀锌钢管 DN200 15m 涡轮蝶阀 DN200 2个 V型过滤器 DN200 2个 沟槽式法兰 DN200 6片 弯头 DN200 7个 卡箍 DN200 16 机械三通 DN200*65 4个 请问: 1、这些东西该如何套价?请说出具体定额子目名称。 答:泵房的管道执行第六册的定额子目。 镀锌钢管 DN200 15m 按照第六册的定额管道子目 涡轮蝶阀 DN200 2个 按照第六册的阀门定额子目 V型过滤器 DN200 2个 按照第六册的阀门定额子目 沟槽式法兰 DN200 6片 按照第八册的卡箍法兰定额子目 弯头 DN200 7个 按照第八册的卡箍定额子目 卡箍 DN200 16 按照第八册的卡箍定额子目 机械三通 DN200*65 4个 按照第八册的卡箍法兰定额子目 2、“低压碳钢管件(沟槽式连接) ”子目有两项主材,分别是“沟槽式管接头”和“沟槽式管件”。其中管接头是否指卡箍?其数量可否根据实际用量调整? 答:管接头是指卡箍。工程量根据实际执行计算。 3、沟槽式法兰需不需要先套“低压碳钢管件(沟槽式连接) ”,再套“沟槽式法兰安装”子目?过滤器和两端管道的2片法兰连接,法兰是按2片计算还是1副计算? 答:沟槽式法兰直接套“沟槽式法兰安装”子目,不需要套“低压碳钢管件(沟槽式连接) ”, 沟槽式法兰定额子目是按照片为单位的。 4、由泵房引出的镀锌钢管(DN125)用卡箍连接,其施工做法和消防管道一样, 请问是否可套用消防管道中的“镀锌钢管安装 (沟槽式连接) 公称直径(125mm以内)”子目? 答:是的,可以借用定额子目的。 我们的第八册没有卡箍子目,该如何?第六册管道子目和管件子目应该是配套的,弯头等等管件为何不套用第六册的子目? 答:弯头和三通按照沟槽管件的定额子目。卡箍按照卡箍接头定额子目。 如果不是沟槽的管件就套用第六册的,如果沟槽管件按照沟槽管件的定额子目。 卡箍既然是管件子目中的主材,那么是否应该再单独套价? 答:需要单独套价计算主材的。 第六册的管件子目是沟槽管件啊,所以沟槽管件不是应该套第六册的吗? 答:沟槽管件如果是在第六册就套用第六册的定额子目
2010-08-24 11:06:37
-
泵房内管道属于设施应该套第六册
2010-08-25 13:07:54
-
每个地区的定额计算规则不一样,我们这里的泵房管道及附件套第六册工业管道,不知道你们那里怎么规定的,看看计算规则,再套相应的定额项
2010-08-24 10:42:57
-
应该是在第六册里
2010-08-25 22:52:09
-
1、镀锌钢管 DN200 15m 套第六册管道连接子目 涡轮蝶阀 DN200 2个 套第六册阀门安装子目 V型过滤器 DN200 2个 套第六册阀门安装子目 沟槽式法兰 DN200 6片 套第六册沟槽式法兰子目 弯头 DN200 7个 套第六册沟槽管件子目 卡箍 DN200 16 不单独套价。管道连接和管件子目包含了卡箍 机械三通 DN200*65 4个 套第六册沟槽式管件(DN65)子目。 2、管接头是指卡箍。定额是综合考虑的,所以数量不得调整。 3、只需套沟槽式法兰子目。阀门两端的法兰按单片套价。 4、可以套用消防管道安装子目。
2010-08-24 16:05:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看