lsp63266 2010-08-24 10:40:37 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 344查看 4回答
剪力墙钢筋计算
剪力墙端为L形暗柱(另一端无墙),剪力墙外侧水平钢筋是按连续通过计算吗?如果不是按不连续通过计算,那个=墙长-保护层+0.65Lae是从什么地方来的?问题补充:我看见有人回答外侧钢筋不连续通过时,外侧刚劲长度=墙长-保护层+0.65Lae
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:剪力墙端为L形暗柱(另一端无墙),剪力墙外侧水平钢筋是按连续通过计算吗? 不要通过,因为另一端没有墙体了。可以设置为内外侧一样。 那个=墙长-保护层+0.65Lae是从什么地方来的?这个可以想到按外侧通过算的,它的断点在转角处,每侧按0.65Lae弯锚的。
2010-08-24 14:55:25
-
knvdsdlkjosdjxdzj
2010-08-24 10:52:20
-
这样的情况比较多,通常L型墙体带暗柱的一般考虑是外侧水平筋抱大角,内侧水平筋带转角就锚固, 你提出的0.65Lae从何而来啊?
2010-08-24 10:56:06
-
那个=墙长-保护层+0.65Lae是从什么地方来的?在转角处,每侧按0.65Lae弯锚的。你看101图集啊 哪里有
2010-08-27 15:06:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看