CC299 2024-11-18 13:38:29 | 广东省 安装预算施工安装算量GQI | 112查看 3回答
关于风管和风口的标高计算问题
图中风口标高H+3.9m,风管标高H+3.3m,那么立管段是设置帆布管还是镀锌钢板风管?立管段尺寸是按风管尺寸还是风口尺寸?算量软件直接布置立管设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
风口在风管上面,立管肯定得是镀锌钢板风管,帆布是软的,立不住。
立管段尺寸得按照图纸尺寸,图纸没给的话提答疑问设计,或者按风口尺寸。
在软件上布置立管是可以的。
2024-11-18 14:14:58
-
镀锌
2024-11-18 13:41:50
-
镀锌风管
立管尺寸按照风口尺寸
软件布置镀锌铁皮
2024-11-18 14:31:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看