如果两侧面没有构造筋的话,剪力墙水平钢筋通常算吗?粱长度大于剪力墙长度
粱长度大于剪力墙长度,粱没有侧面构造筋。
粱两侧都有剪力墙的话,剪力墙水平筋不通长算,
粱一侧有剪力墙的话,剪力墙水平钢筋通长算,
这是为什么?应不应该通长算
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
暗柱属于剪力墙,暗柱范围内满画剪力墙,梁以剪力墙为支座,画到墙(暗柱)边就可以,不用伸到暗柱内部;
你这个位置两段剪力墙之间应该是连梁吧,连梁属性里不输侧面钢筋,那剪力墙的水平筋在连梁范围内就是连续通过的
2024-11-19 09:37:36
-
连梁碰到剪力墙时,连梁构造钢筋用剪力墙水平分布筋,需要在连梁侧面钢筋输入吗??
1.需要在连梁侧面钢筋输入剪力墙水平分布筋吗?2.如果输入剪力墙水平筋,原来的连梁构造钢筋还要吗?3.还是连梁侧面钢筋+剪力墙水平分布筋同时输入?
-
GTJ2018剪力墙结构中框梁支座伸入支座长度影响钢筋算量吗?应怎样正确画?
GTJ2018剪力墙结构中框梁支座伸入支座长度影响钢筋算量吗?应怎样正确画?2020-06-17 09:03:23 补充画到梁边还是伸入支座,不同画法影响钢筋量,应怎么画
-
请问图中的8c22,是剪力墙水平筋锚入筏板中之外的钢筋吗,两部分钢筋都需要计算吗
1、需要算的钢筋量为两部分,8c22+剪力墙水平筋(筏板基础部分)2、需要算的钢筋量,只需要算的水平筋为8c22,剪力墙水平筋需去掉(筏板基础部分)。请问哪个正确,或者该算哪一部分?谢谢
-
假设200厚的墙,保护层15,水平段是170,请问弯折长度是10d+90°弯折调整增加值还是不加10d,直接是170+90°增加值
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看