• 定义的斜板

    我设置的层高是4.5米,设置的斜板顶标高是5.5米,我做汇总计算时,总提示超出了层标高算不了,请教。谢谢了!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 层高应该按照最高点--也就是5.5m定义,这样就不会出现这样的问题了。

    2010-08-24 14:16:13 

  • 你在4.5mi以上再建一层,定义为5.5-4.5mi再定义斜板,

    2010-08-24 14:16:48 

  • 我设置的层高是4.5米,设置的斜板顶标高是5.5米,我做汇总计算时,总提示超出了层标高算不了,请教。谢谢了! 还是标高设置的问题,重新设置标高。

    2010-08-24 14:17:39 

  • 在8.0里面标高有比较严格的限制,所以在定义楼层时,就的按照该层最高位置的高度定义。你这里就应该按照5.4米定义层高,其他没那么高的构件,自己在属性里面进行修改。如果有一部分是第二层的,那么你就要分一部分到一层,剩余部分在二层绘制。新版软甲就不存在这样的问题了

    2010-08-24 16:26:13 

  • 是屋面吗? 我定义层高是2.5m,层底标高20.4,层顶是22.9m,斜板高边是25.5m 没有出现你所说的问题 也许是你斜板没画好吧

    2010-08-24 18:50:14 

  • 层高要按本楼层最高的构件标高来设置

    2010-08-25 10:24:13 

  • 你用的图形8.0,如果您的层顶标高在4.5m的位置,斜板高度超过4.5m,就会提示超出层高,图形8.0是不能超过层高画构件的,图形2008是不受限制的。

    2011-06-03 08:52:42 

  • 在定义楼层标高时应按照最高点来设置楼层,然后定义斜板即可,就不会提示超出楼层标高了。不妨一试。

    2010-08-25 07:37:25 

  • 升级新版本的算量程序对构件标高没有限制,可以按图纸定义。

    2010-09-06 11:13:30 