小官 2024-11-19 17:37:58 | 广东省 土建 | 112查看 1回答
2024-11-19 17:42:21 补充
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
GXZ 钻石专家
答题: 236132 被赞: 45335
中心线即可
2024-11-19 17:38:51
灌注桩钢筋笼焊接接头钢筋量如何计算
广东18新版土建定额现在规定了,定额没有考虑非设计接驳长度,是不是就要计算通长筋的接驳长度,但是定额有说电渣压力焊和套筒连接时候接头按个计算,那这部分的接驳长度是不是就不能算了,那其他的连接方式呢,比如灌注桩钢筋笼设计说明一般说了单面焊,搭接长度10d,按新定额除了电渣压力焊和套筒的搭接不算搭接长度,其他搭接形式是要计算该部分长度的吧,但我验证了下,千赢官网首页登录入口GTJ2018没有算单面焊此部分的钢筋量,只有搭接形式换成绑扎时,单根钢筋重量才变,请问下如何处理这个问题。
请教:关于贯通筋的搭接长度及接头定额工程量是否计算问题?
根据2006定额169页工程量计算规则4.3.3钢筋工程量按以规定计算: 第1条:钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乖以单位理论质量计算。 第2条:计算钢筋工程量时,钢筋搭接按设计、规范规定计算;因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳定额已作考虑,不另计算。 第3条:墙、柱、电梯井壁的竖向钢筋;梁、楼板地下室底板的贯通钢筋;墙、电梯井壁的水平转角筋,以上钢筋的连接区、连接方式、连接长度均按设计图纸和有关规范、规程、国家标准图册的规定计算。 第4条:钢筋电渣压力焊接头、套筒锥型螺栓钢筋接头以个计算。 问题: 1、例如KL250*600 (5)上下贯通筋为3根25。第一跨宽度12m,其如跨度为5m。钢筋的定尺长度为12m。能否计算钢筋的搭接长度或计算接头工程量? 2、是否把“贯通筋”定为非设计搭接,但规范、国家建筑标准设计图集是可在指定的范围搭接。 3、单从计算规则第3条贯通筋是可计算搭或接头工程量。问题补充:从2003年定额解答中有贯通筋的设计搭接和非设计搭接解答:4.4.设计图纸用平法表示的通长钢筋,如何计算钢筋设计搭接和非设计搭接? 答:跨支座的钢筋设计搭接,按设计规范和施工规范的要求计算,跨内的钢筋搭接按非设计搭接计算。 可是在2006年没有的,是否在2006年可否把贯通筋作为非设计搭接?