LCL553447495 2010-08-24 20:20:15 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 786查看 3回答
关于高层外墙脚手架计取。
关于高层外墙脚手架计取,在和审计部门对算中出现以下两种情况:(1)高层90米檐高,外墙脚手架计取选择“3-11外脚手架 钢管架 90m以内”计取,而不再计取所有外墙(砼墙、填充墙)的外墙脚手架.(2)只给计取所有外墙(砼墙、填充墙)的外墙脚手架.,不允许计取“3-11外脚手架 钢管架 90m以内”子目。请问应该怎样计取是公正合理的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:按照(1)高层90米檐高,外墙脚手架计取选择“3-11外脚手架 钢管架 90m以内”计取,而不再计取所有外墙(砼墙、填充墙)的外墙脚手架合理一点。。。
2010-08-25 09:12:34
-
1、综合脚手架 2、超3.6米有满堂脚手架 3、层高超5.2m有满堂脚手架增高 4、垂直封闭、垂直防护架、水平防护架、在取费里了 5、电梯井字架是安装电梯用的 6、别忘了垂直运输、超高增加人工、机械 7、还有补项30m以上脚手架水平支撑钢梁摊销 8、基本层要套,超过5.2m以上要有增加层增加层数=(室内天棚高度-5.2m)/1.2m
2010-08-24 20:22:20
-
按高层90米檐高,外墙脚手架计取选择“3-11外脚手架 钢管架 90m以内”计取,而不再计取所有外墙(砼墙、填充墙)的外墙脚手架.
2010-08-24 21:01:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看