amuzeng 2010-08-24 20:44:41 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2156查看 8回答
框架梁端支座锚固
我想请问一下:平法03G101-1要求框架梁的下部纵筋是在柱外侧钢筋以内,那么软件中在支座-保护层+15d的基础上是否应再减去柱筋的直径呢
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件是预算用的 如果在实际安装时是有必要减去纵筋的直径,这样会避免梁纵筋过长而导致柱产生扭曲等情况
2010-08-25 08:58:17
-
施工是这样施工,但是计算不这样计算的,你有点扣的太细了
2010-08-24 20:46:57
-
按理须要,但没必要那么准确,你测算一下,这点在整根梁中占的比例。把精力放到其他方面去吧。
2010-08-24 20:48:38
-
不是的,梁钢筋的计算和柱子钢筋时没有关系的,你想如果是250宽的梁,和500*500截面的柱子钢筋能有关系吗;
2010-08-24 20:48:09
-
平法03G101-1要求框架梁的下部纵筋是在柱外侧钢筋以内,大于或等于0.4LAE的范围内进行锚固的,是一区间,并不是一定要是支座-保护层+15d,也可以直锚
2010-08-25 06:39:38
-
框架梁端支座锚固,平法03G101-1要求框架梁的下部纵筋是在柱外侧钢筋以内,那么软件中在支座-保护层+15d的基础上是应再减去柱筋的直径的,你的计算方法是正确的。
2010-08-25 06:01:30
-
施工与计算是有差别的,你的计算方法是对的但没必要计算的那么准确。
2010-08-25 06:17:09
-
梁钢筋的计算按计算规则走
2010-08-25 08:57:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看