余闲 2024-11-21 20:19:57 | 湖北省 土建土建计量GTJ | 146查看 3回答
柱箍筋被剪力墙水平钢筋代替
请问下层高5.05米,箍筋间距400mm,根数:5.05/0.4(取整+1)=14根*3=42根吗?为什么软件算出来117根
2024-11-21 20:36:43 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要属性中有输入箍筋信息是不会被替代的
2024-11-21 20:21:48
-
主筋是否用的搭接连接的,软件计算时主筋搭接范围内的箍筋加密计算了,只要间距定义正确,计算的方式设置正确计算的结果应该是没有问题的。可以设置搭接范围内箍筋不加密
首次提交 2024-11-21 20:22:21 最近修改2024-11-21 20:23:47 (修改过1次)
-
柱的拉筋,按柱的箍筋间距计算的。
2024-11-21 20:25:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看