孙靖渊 2024-11-22 10:30:17 | 北京市 土建 | 249查看 2回答
现场地基存在软弱下卧层,采用3:7灰土换填,套什么定额?
现场地基存在软弱下卧层,采用3:7灰土分层换填,进行逐层钎探,根据北京市建设工程预算消耗量标准(2021)套用何种定额? 1、套用回填子目-基础回填 灰土3:7 2、套用地基处理-换填地基-填铺碎石(替换主材为熟石灰)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个问题
进行逐层钎探,这个不成立,逐层测压实度描述比较合理,钎探就是开完槽之后做的工作,换填之后只涉及压实度
从工序上讲是属于地基处理而非回填,用灰土处理北京地区已经禁止了(大气污染控制),要是直接更换主材的话,灰土单价认定没法认,填铺 碎石这个是基于人工换填,一般受到质疑
最好的解决方式,现场换填砂石
2024-11-22 11:16:48
-
1、套1-37
2、少套个钎探
2024-11-22 10:54:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看