小趴菜 2024-11-22 16:09:01 | 广东省 土建施工土建计量GTJ | 140查看 1回答
关于框架柱顶层中间节点钢筋锚固问题
1、根据《22G101-1》2-16页KZ中柱柱顶纵向钢筋构造,4#大样当直锚长度≥lae时,柱纵筋是可以伸至顶扣除保护层。
2、根据《18G901-1》2-30~2-31页框架顶层中间节点钢筋排布构造详图,柱顶纵筋当截面尺寸满足直锚长度lag时柱纵筋伸至柱顶直锚。
3、以上两图集未明确如出现梁顶平,梁底高差问题,根据《17G101-11 G101》2-15页,<4顶层框架梁的底标高不相同时,柱纵向钢筋的锚固长度起算点以梁截面高度小的梁底算起,见图2.11-2(a)。>
4、柱纵筋为直径36钢筋,柱顶交叉梁高分别为2400mm、1000mm,是否应按第3项执行或什么其它新规。
5、GTJ2025是否能自动识别。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应当按照17G图集解释计算
2024-11-22 16:38:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看