jh****@163.com 2010-08-25 09:52:49 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3712查看 6回答
拉结筋植筋长度
规范要求拉结筋植筋长度是多少
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般按10D来考虑的。
2010-08-25 09:55:20
-
要求可见GB50367《混凝土结构加固设计规范》(下附图),如果使用环氧基锚固胶,锚固胶的性能指标应符合JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》的规定。
2010-08-25 09:59:52
-
你好 植筋技术规范是这样要求的; 受拉锚固长度为: lb,min=max(0.6lb;10d;150mm中的大值)。 受压锚固长度为: lb,min=max(0.3lb;7d;100mm中的大值)。 其中lb;min为构造要求的最小锚固长度。
2010-08-25 10:00:39
-
与钢筋直径、使用胶的性质
2010-08-25 10:04:21
-
按照植入150MM考虑即可.
2010-08-25 11:41:45
-
一般现场 我看都植入150mm
2010-08-27 15:03:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看