• 什么情况下需要计算接线端子?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 单芯硬线直接压的,无端子板外部接线

    2024-11-27 10:26:58 

  • 什么情况下 都需要计算 除非项目特征描述里面 说包含接线端子了 才不需要计算~

    2024-11-27 10:27:43 

  • 软线需要接线端子 硬线不需要 电缆不需要

    2024-11-27 10:28:58 

  • 在计算工程预算定额时,接线端子的计算通常取决于电线的规格和配电系统的装配需求。以下是需要计算接线端子的几种常见情况:

    • ‌电线规格‌:当电线单芯截面为10平方毫米及以上时,在有电缆的情况下需要计算铜端子。例如,YJV-450+125的电缆配置,就需要计算4个50平方毫米的铜端子和一个25平方毫米的铜端子。而对于6平方毫米及以下的电线,则需要计算端子板接线。

    • ‌配电系统装配‌:在装配电系统如配电柜等时,通常会有接线端子的需求。接线端子在这里起到了一个夹子的作用,用于连接电线和其他电器设备,确保电路的正常工作。

    • ‌特定应用场景‌:在一些特定的应用场景中,如线路的终端接入大用电器、变电器或配电屏时,也需要按个计算接线端子。

    此外,压铜接线端子的计算方法通常是按导线根数来计算,即有几根导线就有几个接线端子。每个配电箱也需要按不同截面分别计算接线端子数量,统计所有配电箱不同截面的进线根数,即可得到端子总数。

    需要注意的是,一些成品配电箱可能采用无法压上接线端子的开关(如C45N一类的开关),在这种情况下,对于6平方毫米以下的电线,可以套用无端子接线;而对于10平方毫米以上的电线,则可以借用焊接接线端子子目进行计算。


    2024-11-27 10:39:54 