123 2024-11-28 21:33:50 | 江苏省 安装 | 135查看 2回答
图中配电箱回路是怎么走线的
1.从外面配电房引入APL1水平的走线是第三张图那样的吗?
2.APL1配电箱到AL1配电箱是有一段水平的走线和垂直的走线都有吗?还是只有垂直的走线?这个回路垂直的是走顶板还是走地啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、对
2、根据容量来说APL1一般是落地柜,APL1是挂墙从其下部配管到APL1就可以
2024-11-28 22:34:47
-
1、大电缆(4*120)进APL1配电箱。是第三张图那样。
2、APL1与AL1紧挨着,从下部配一根管进入AL1配电箱,即可。没有你说的走顶走地那么复杂。
2024-11-29 07:01:24