  • 全要算,在火灾报警系统中

    2024-11-29 10:30:50 

  • 不能只看设备表或图例表,要看系统图和平面图都做哪些,就算那些

    2024-11-29 10:31:05 

  • 都要算,这个在火灾报警系统,不能算强电

    2024-11-29 10:32:42 

  • 不一定,看系统图,电气火灾监控,消防电源监控,防火门监控平面图一般不会标,但是会给系统图,另外需要结合合同范围算

    2024-11-29 10:37:27 

  • 都要算,不过好些小系统图纸设计深度不够,需要深化一下

    2024-11-29 11:45:12 